04-20-2019, 06:07 PM
La vidéo montre des relève de la tension en Volt entre les bornes phase et neutre 230V, entre neutre et PE (borné de « terre « ) le plus proche de 0 V et entre phase et terre 230 V. Cela montre juste que le PE est bien relié à la terre mais cela ne te donne en aucun cas la valeur de la résistance de la terre...
Donc si tu veux mesurer sa valeur il te faudra un appareil spécifique pour la mesure de la résistance de terre.
Donc si tu veux mesurer sa valeur il te faudra un appareil spécifique pour la mesure de la résistance de terre.
Prise murale Furutech FT-SWQ NCF, CS TWL7+ sur barette Vibex One7R, CS TWL10+ sur Streamer/Dac Teac UD701N, modulation Rasta RL14 Gold, blocs mono Xindak PA1-CS Pangea AC 14SE MKII, HP PEL Alycastres S2, HP Duelund (12+16+20).
Demat Freebox sur alim DC J92 & DC18+, RJ45 Duo Logilink Flat awg30 CCA 1Attack Flat awg32/7 Cu sur cascade Meraki MS220 tweaké condo sur alim DC J92 double & DC13+ & DC15 & Duo Zyxel GS108B v3 LT3045 & OCXO sur alim DC J92 & DC Canare 4S11.
Demat Freebox sur alim DC J92 & DC18+, RJ45 Duo Logilink Flat awg30 CCA 1Attack Flat awg32/7 Cu sur cascade Meraki MS220 tweaké condo sur alim DC J92 double & DC13+ & DC15 & Duo Zyxel GS108B v3 LT3045 & OCXO sur alim DC J92 & DC Canare 4S11.