Bonsoir, je ne suis pas spécialiste, alors prends les précautions d'usage.
Soit, tu restes en isolation et il n'y a pas de terre.
Soit, tu fonctionnes en symétriseur et alors il faut relier la jonction E2-S1 à la terre...
Tu devrais alors avoir 115v entre cette jonction et E1, ainsi qu'entre cette jonction et S2, et 230V bien sûr entre E1 et S2. Utilise un voltmètre pour le vérifier
Soit, tu restes en isolation et il n'y a pas de terre.
Soit, tu fonctionnes en symétriseur et alors il faut relier la jonction E2-S1 à la terre...

Tu devrais alors avoir 115v entre cette jonction et E1, ainsi qu'entre cette jonction et S2, et 230V bien sûr entre E1 et S2. Utilise un voltmètre pour le vérifier
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin