11-16-2022, 09:09 PM
En premier le disjoncteur dans le tableau principal qui protège la ligne.
32 A 4 pôles
Si on veut sortir la terre comme Gonzo le suggère, l’idéal c’est un câble R2V 4x 4mm2 et terre séparée (comme ça phases et neutre torsadées et isolées de la terre) pas besoin d’utiliser de gaine pour cela si on ne veut pas les retirer un jour (perso je mets sous gaine, ça facilite le remplacement, mais pas nécessaire niveau norme)
Dans le tableau secondaire, c’est là qu’il faut l’inter dif en tête et ensuite les 3 (ou plus) disjoncteurs 2 pôles en 16A et ligne en 2,5mm2.
Idem, je n’ai pas d’avis la dessus, mais tu peux utiliser du câble en 2x2.5mm2 en souple ou rigide pour les lignes (ou utiliser du 3G2.5mm2 sans utiliser la terre) et tirer la terre séparément.
Tu peux également ne tirer qu’une terre en 2.5 et la distribuer à toutes les prises indépendamment des lignes.
( tu peux faire une terre en étoile qui vas dans toutes les prises et revenir avec un seul fil au tableau.)
J’espère avoir été assez clair
Il est important d’avoir l’inter diff dans ton tableau divisionnaire, c’est come ça que ça se fait et cela évite que pour le moindre défaut, tu aies à retourner au tableau principal. La protection est très sensible.
32 A 4 pôles
Si on veut sortir la terre comme Gonzo le suggère, l’idéal c’est un câble R2V 4x 4mm2 et terre séparée (comme ça phases et neutre torsadées et isolées de la terre) pas besoin d’utiliser de gaine pour cela si on ne veut pas les retirer un jour (perso je mets sous gaine, ça facilite le remplacement, mais pas nécessaire niveau norme)
Dans le tableau secondaire, c’est là qu’il faut l’inter dif en tête et ensuite les 3 (ou plus) disjoncteurs 2 pôles en 16A et ligne en 2,5mm2.
Idem, je n’ai pas d’avis la dessus, mais tu peux utiliser du câble en 2x2.5mm2 en souple ou rigide pour les lignes (ou utiliser du 3G2.5mm2 sans utiliser la terre) et tirer la terre séparément.
Tu peux également ne tirer qu’une terre en 2.5 et la distribuer à toutes les prises indépendamment des lignes.
( tu peux faire une terre en étoile qui vas dans toutes les prises et revenir avec un seul fil au tableau.)
J’espère avoir été assez clair

Il est important d’avoir l’inter diff dans ton tableau divisionnaire, c’est come ça que ça se fait et cela évite que pour le moindre défaut, tu aies à retourner au tableau principal. La protection est très sensible.